Kết quả 1 đến 4 của 4
  1. #1
    Thành viên mới plantlg's Avatar
    Ngày tham gia
    Nov 2008
    Bài viết
    6
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Đắp đất nền đường K98

    Tôi có một dự toán, hạng mục đắp đất nền đường K98, vật liệu dùng đất cấp phối đồi, định mức VL ghi là 139 cho 100m3. Không hiểu là theo căn cứ định mức nào, vì nếu dùng đất đào để đắp thì hệ số là 116( cho độ chặt K98), còn nếu trong đ/m làm cấp phối đá dăm là 142. Nhờ các bác chỉ giùm.
      Trả lời kèm trích dẫn

  2. #2
    Thành viên BQL Diễn đàn nguyenhuutrinh's Avatar
    Ngày tham gia
    Oct 2008
    Bài viết
    2,001
    Thanks
    1,428
    Thanked 1,880 Times in 637 Posts

    Unhappy

    Có lẽ không ai dùng cấp phối đá dăm để đắp nền đường cả. Còn lấy đá hỗn hợp đắp nền K98 thì = 1,16x1,13===<1,42 thì phải.
    Mấy định mức bây giờ chuyển sang hình thức công bố rồi mà bác. Chắc là do người lập dự toán tạm đưa con số đó thôi!
    Dùng cấp phối đồi để đắp thì tuyệt rồi, chí ít thì đơn giản hơn mà lại dễ đạt K98 hơn là dùng đất để đắp. Nhưng tính 139m3/100m3 đắp hoàn thiện thì có vẻ hơi cao. Tôi cũng đã thi công một số tuyến dùng vật liệu cấp phối đồi để đắp nền (chỉ đắp đến K95 thôi). Nhưng tôi nghĩ con số dùng vật liệu này để đắp nền K98 khoảng từ 128 - 133 sẽ hợp lý hơn. Tất nhiên có xê dịch vì nó còn liên quan đến trạng thái nguyên thổ của mỏ vật liệu nữa.

    Tôi cũng chưa xem định mức, bác nào rành về vấn đề này thì cho tôi xin ý kiến. Các tuyến tôi thi công thường xuyên dùng VL cấp phối đồi để đắp. Biết đâu sau này có cơ sở để... tranh lộn!

      Trả lời kèm trích dẫn

  3. #3
    Thành viên mới plantlg's Avatar
    Ngày tham gia
    Nov 2008
    Bài viết
    6
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Đắp đất nền đường K98

    Cảm ơn bác đã cho ý kiến nhé. quả thật tôi cũng thấy ko ổn, đắp bằng cấp phối đất đồi mà dùng 1.39 chẳng thấy cơ sở nào cả. Các bác khác có ý kiến gì thêm về chuyện này không?
      Trả lời kèm trích dẫn

  4. #4
    Thành viên xuất sắc capovoc's Avatar
    Ngày tham gia
    Sep 2008
    Bài viết
    409
    Thanks
    161
    Thanked 78 Times in 35 Posts

    Góp ý

    Trích dẫn Gửi bởi plantlg Xem bài viết
    Tôi có một dự toán, hạng mục đắp đất nền đường K98, vật liệu dùng đất cấp phối đồi, định mức VL ghi là 139 cho 100m3. Không hiểu là theo căn cứ định mức nào, vì nếu dùng đất đào để đắp thì hệ số là 116( cho độ chặt K98), còn nếu trong đ/m làm cấp phối đá dăm là 142. Nhờ các bác chỉ giùm.
    Giống như Trình nêu trong topic,ngày trước khi thiết kế các tuyến đường bằng Vật liệu cấp phối sỏi sạn(cấp phối đồi) trong các vùng caphe Tây nguyên,tôi thường TK với k= 95,để đạt được hệ số này đối với đất đỏ bazan cũng rất khó khăn vì tính trương nở lớn,định mức vật liệu khoảng 1,15-1,20(115-120/100 m3).Hệ số trên là hệ số kinh nghiệm được tổng kết,rút đúc theo thực tế của vùng,khu vực.Không hiểu đất chỗ các bạn thế nào.c
    Sửa lần cuối bởi capovoc; 23-03-2010 lúc 10:15 AM. Lý do: Lõi chính tả
    NG??I MU?N ?I TH? S? PH?N D?N ?I,NG??I KH?NG MU?N ?I TH? S? PH?N K?O L?.
      Trả lời kèm trích dẫn

Quyền viết bài

  • Bạn không thể đăng chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài
  •  

© Cty Giá xây dựng - GP của Cục Báo chí - Bộ TT&TT số 323/GP-CBC ngày 11/07/2008.
Người chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Thế Anh.